А если использовать BYTE_TO_WORD , так не подойдет?
А если использовать BYTE_TO_WORD , так не подойдет?
Спасибо всем за помощь.
Программу запустили.
Осталось решить вопрос с данными ( Вывод значений на компьютер 12-15 точек температур и 1-2 точки давления с их архивацией раз 5-10 минут. когда были ТРМ138-Р проблем не было использовали стандартное ПО).
Есть вариант подключить по RS 485 панель и снимать с неё показания вопрос возник как можно меньшим програмированием решить эту задачу для отправки данных в Excel или аналогичные программы.
Все сейчас работает остался вопрос посмотреть как вывести данные на ПК с архивацией и просмотром через 1-5 минут ПЛК подключен через сеть И ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ подключить к панели СП270 485 интерфейс. У кого есть примеры этих подключений? С выводом в базы данных в табличном формате
Так вопрос и остался с архивацией данных с ПЛК. Есть ли примеры? С любой СКАДОЙ и CoDeSys. Во вложении часть проекта мне и нужно архивировать DT1-DT11 и DP2 (WORD), или входные T1-T11 и DP (REAL) значения. Температуру по точкам и давление.
Если Вы предполагаете использовать MySQL, опишите под каким логином и паролем входить в базу, имя базы и таблицы, какие поля в таблице, желательно скриншот результата команды describe, то я смогу написать в ближайшее время программу на ПК для слейв-устройства ПЛК и с архивацией и с трендами
Я работаю больше с железом. Поэтому мне и нужен пример с любой базой. Так как с базами практически работать не приходилось. Форма представления мне желательно как в Excel или чтобы я мог в нем открыть базу данных. Пример как должна выглядеть база во вложении. Как я понял MySQL по форме программирования похож на наверно на 1С. Если будет пример то я могу подключить системных администраторов думаю разберутся.
Последний раз редактировалось Алексей76; 11.10.2011 в 23:08.
так это еще легче, тут даже БД не нужна, можно складывать в файл с расширением csv, такой пример я выкладывал, если делать конкретно под Вас, то пишите какие настройки связи с ПЛК, на каких регистрах сидят требуемые параметры, завтра буду отсутствовать, за gsm-модемом поеду, а вечерком постараюсь выложить пример
З.Ы. и еще а время будет браться с ПЛК или с ПК?
вообщем для ModbusTCP примерчик, нужно все скачать, распаковать, подредактировать файл tcpmast.mls под свои настройки и запустить run.cmd.Готовый файл будет лежать в папке files.
Скачать http://capzap.mobi/plc/