Показано с 1 по 10 из 84

Тема: Как Правильно подобрать ТТР

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2010
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    20

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.

    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от NET Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Подскажите, пожалуйста, к какому проводу при установке в щит должен быть подключен радиатор и, соответственно, корпус твердотельного реле, к N (нейтральный провод) или к PE (защитное заземление ) в системе электроснабжения TN-S ( пятипроводная система )? Логика подсказывает, что все же к PE ( к заземлению ), но не известна внутренняя схемная реализация реле, поэтому требуется ответ специалиста. Корпус щита, в который устанавливаются тв. реле на радиаторах, подключен к шине PE, как и положено по современным нормам. Радиаторы хотим закрепить на монтажной панели щита, которая без изоляции крепится болтами к корпусу.

    Спасибо!
    Где-то подобный вопрос уже был.. Основание ТТР KIPPRIBOR не имеет гальванической связи со схемотехникой реле, и имеет довольно высокое напряжение пробоя на метаалическую основу со стороны силовой цепи. Сами коммутационные ключи расположены на керамической подложке от основания.
    Поэтому методы заземления ТТР ничем особенным не являются и выполняются в соотвествии с требованиями ПУЭ равно как и для всех остальных элементов автоматики и самого шкафа.