Дмитрий
Первый раз сталкиваюсь с ТТР, хотелось бы знать возможность включением реле, нагрузки (лампы ДНАЗ),3 фызы, ток 30А. На сколько будет эффективнее пускателей??


Обязательно применяйте в каждой фазе предохранители на такой же ток, а может быть чуть меньше, он обычно сгорает при большем токе, чем его номинал, ТТР выбирайте на ток в 2-3 раза больше, радиатор выбирайте на ток в 1,5-2 раза больше, насчет варисторов подсказать не смогу, надо рассчитывать, почитайте методику на сайте KIPPRIBOR, написана хорошо.

Эксплуатируем:
1шт. BDH15044ZD3 на радиаторе РТР038 с вентилятором 125мм, нагрузка 240В 75А нагреватели, предохранитель 63А, прибор ТРМ251 ведет процесс изумительно.
1шт. HDH6044ZD3 на радиаторе РТР062 без вентилятора, нагрузка 42А 400В, предохранитель 40А, причем схема "кривая" - с одной стороны приходит фаза к нагревателю через ТТР, а с другой стороны приходит просто другая фаза, и прибор ТРМ251 ведет процесс по ПИД-закону без отклонений.