Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Один ТСМ на несколько приборов

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Один датчик ТСМ 50М нельзя подключить к нескольким приборам. Можно приобрести датчик с 2-мя чувствительными элементами в одном корпусе, это модели 2дТСхх5. В этом случае можно сигнал с такого датчик подключить к 2-м приборам.
    В приборах ОВЕН есть возможность с одного датчика подавать сигнал на несколько логических устройств в пределах одного устройства. Т.е. если прибор 2ТРМ1 или ТРМ200, то можно подключить датчик к одному входу, а управлять 2-мя выходными реле. Если прибор ТРМ138, То от одного датчика можно управлять 8-мью выходными реле.
    Последний раз редактировалось Зоя; 28.01.2008 в 09:47.