вот когда я это увидел в описалове, я это воспринял как напоминание людям с какой температуры термопара дает адекватные показания...
просто я впервые с таким сталкиваюсь...
у нас есть печь, она работает на АЦП i7018p.. к нему подключена термопара ТПР,а сам прибор (АЦП) настроен на замер милливольт.. управляющая нагревом программа настроена так: пока значение термоЭДС с термопары ниже некого порогового значения - компьютер показывает 20 градусов цельсия. Потом к примеру пошел нагрев.. температура сразу вырастает до 100 и пошла постепенно вверх.. Удобно...
а более старые печи, на аналоговом управлении, вообще греют печь до тех пор, пока значение термоЭДС термопары не сравняются с заданными тобой милливольтами.. и им тоже все равно что в начале термопара дает ну почти 0 вольт.
Мы выходим из ситуации следующим способом: через конфигуратор ставим параметр In.SH (коррекция "сдвиг характеристики") ну где-то на 50, тогда на табло ТРМ251 возникает значение температуры под 180-190 и прибор начинает греть печку, потом, через минут 30, как печка прогреется, опять возвращаем параметр In.SH на ноль.
Ну это мы пока экспериментируем. Поэтому делаем все руками))
Потом напишем программу... Т.е жмешь на кнопочку, параметр In.SH выставляется на 50-100, потом включается таймер, через 30 минут параметр In.SH выставляется на ноль и запускается нормальный нагрев.. Благо рулить с компа прибором можно)
Про термопарки я знаю.. До 700 я бы использовал ТПП. У нас температуры от 800 до 1220. ТПР юзаем т.к ей не нужна компенсация холодного спая (вот как раз благодаря тому, что на не чувствительна к низким температурам).
PS а вот тип термопары ТПР-P я в настройках прибора не вижу..





Ответить с цитированием