Показано с 1 по 6 из 6

Тема: плк150 мастер + мва8 слейв + мсд100 мастер

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Всем доброго дня!
    Как добиться приема данных на МСД 100 в режиме SPY от ТРМ 138?
    Имею ПЛК 110-60 М(Master) + МВ 110-16 ДН(Slave) + МУ 110-16Р(Slave) + 4 шт. ТРМ 138(Slave) + МСД 100(Master/SPY)
    Последовательность подключения устройств в RS485 соответствующая (слева на право), все устройства работают по протоколу ОВЕН.
    В качестве мастера выступает ПЛК.
    Когда ставлю МСД 100 в master (что по моему мнению неверно, но работает) данные принимаются, в SPY режиме данные не принимаются. Пока при работе двух мастеров не выявил проблем, но все же хотелось бы избежать грядущих проблем ))
    Каналы на МСД настроены на адреса ТРМ 138 (адреса ТРМ-ов – 32, 40, 48, 56)

    Мои настройки первого канала на МСД (всего настроено для регистрации 27 каналов)
    Канал№1 – Овен8
    Архивирование –вкл.
    Сетевой адрес – 40
    Hesh – 8784
    Индекс 255
    Формат регистра – FloatInv
    Порог архивирования - 10,00
    Время ожидания – 100
    Последний раз редактировалось veet; 07.09.2011 в 09:05.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •