Всем доброго дня!
Как добиться приема данных на МСД 100 в режиме SPY от ТРМ 138?
Имею ПЛК 110-60 М(Master) + МВ 110-16 ДН(Slave) + МУ 110-16Р(Slave) + 4 шт. ТРМ 138(Slave) + МСД 100(Master/SPY)
Последовательность подключения устройств в RS485 соответствующая (слева на право), все устройства работают по протоколу ОВЕН.
В качестве мастера выступает ПЛК.
Когда ставлю МСД 100 в master (что по моему мнению неверно, но работает) данные принимаются, в SPY режиме данные не принимаются. Пока при работе двух мастеров не выявил проблем, но все же хотелось бы избежать грядущих проблем ))
Каналы на МСД настроены на адреса ТРМ 138 (адреса ТРМ-ов – 32, 40, 48, 56)
Мои настройки первого канала на МСД (всего настроено для регистрации 27 каналов)
Канал№1 – Овен8
Архивирование –вкл.
Сетевой адрес – 40
Hesh – 8784
Индекс 255
Формат регистра – FloatInv
Порог архивирования - 10,00
Время ожидания – 100
Последний раз редактировалось veet; 07.09.2011 в 09:05.