Спасибо всем за советы! Очень помогли.

На этом этапе я решил ограничится минимумом:
Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
Может быть использовать комп совместно с ТРМххх. Комп по желанию пользователя изменяет уставки в ТРМххх, а они героически что-то там регулируют.
, а именно двумя ТРМ202 и обычным ПК для управления. Потом уже буду с контроллерами разбираться.

Только вот пара вопросов возникла:
1. У ТРМ202 - RS 485 по протоколу ОВЕН. Когда я впоследствии поставлю ПЛК то сможет ли он одновременно общаться по протоколу Modbus (с др неОВЕН устройствами) и по протоколу ОВЕН (c ТРМ202)? Или придется 2 сети делать?
2. Имеет ли смысл (безопасней ли?) для коммутации нагрузки (ТЭНы) от 2 кВт использовать твердотельное реле? Или лучше контактор управляемый? И какой для того и другого случая брать выход у ТРМ202?