Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
По логу терминала у Вас все нормально и с контроллером и с кабелем.
"Switch top RS to CoDeSys mode..."
После снятия лога отключите гипертерминал, и попробуйте подключиться к контроллеру. Никаких проблем быть не должно.
Возможно Вы не правильно выбрали настройки в CoDeSYs - обязательно проверьте - это частая ошибка.
Сделал все как Вы сказали - отключил гипертерминал после ресета, проверил еще раз все сетевые настройки в КДС, в итоге к ПЛК подключиться удалось. Однако, при отключении ноута от ПЛК и последующей попытке вновь подключиться - возникает та же ошибка. Почему то к ПЛК можно подключиться только после процедуры с гипертерминалом и ресета. Но это конечно не вариант совершенно.

По поводу перехода на TCP- попробовал со стандартным ЮСБ шнуром А-В (взял от принтера, длина - 1,8 м), все настройки сделал как в инструкции, результат -ноль, он даже не видится в гипертерминале.

И вопрос еще по поводу Ethernet - каким кабелем нужно подключаться (обычным или кроссовер), максимальная длина кабеля, и к какому интерфейсу? Может, с ним повезет больше.