Все мы сталкивались. С документацией.
Где четко написано - порт Debug работает в двух режимах. Режим определяется при подаче питания на ПЛК - кабелем.
Так же рекомендую посмотреть РЭ на прибор - характеристики порта Debug
Все мы сталкивались. С документацией.
Где четко написано - порт Debug работает в двух режимах. Режим определяется при подаче питания на ПЛК - кабелем.
Так же рекомендую посмотреть РЭ на прибор - характеристики порта Debug
Да, действительно, Debug заработал при включении питания, а я его задействовать Сбросом пытался...) Все вопросы сняты. Спасибо.
Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд
Да, недавно данный вопрос выявился - напишите на plc@owen.ru - вышлем новый.
Добрый день!
Имеется ноут с СОМ портом. Чистый (оригинальный) виндовс ХР СП3 на нем с последними обновлениями. Есть 3-и ПЛК 154-220 И-М.
Установлен с диска CODESYS 2.3.9.37. и таргет-файлы версии 2.11.
Написан простой проект для этого контроллера. Типа сигнал с одно дискретного входа передается на другой.
Настроены параметры связи: Gateway - Local, тип соединения RS232 безо всяких 8 бит, Скорость 115200.
При попытке соединиться с контроллером выдается сообщение: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
На любой другой скорости соединения выдается сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение"
КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ??? как законнектить ПЛК с ПК?
P.S. СОМ порт на ноуте живой (недавно восстанавливал челу через него HDD).
Законнектится через гипер-терминал. Получить отклик от контроллера.
По полученному отклику выяснить версию прошивки контроллера.
Привести в соответствие прошивку контроллера и таргет-файл, т.е. либо старый таргет найти и установить, либо контроллер на новую прошивку профлэшить.
В логе написано:
Binary VERSION 2.14.0
Need Target version 2.10
Установил таргет-файлы версии 2.10, но воз и ныне там "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".
КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ???
Только что создал новый проект. Все тоже самой.
Уверенность в удаленности таргета??? Хм... Ну вообще-то запускал InstallTarget.exe там находил интегрируемый таргет, удалял его и ставил новый.
А как правильно???
Сейчас эта утилита показывает, что установлен таргет версии 2.10
Последний раз редактировалось AndreyAL; 28.08.2013 в 11:03.