Тема: Нет связи с ПЛК!!!

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Все мы сталкивались. С документацией.
    Где четко написано - порт Debug работает в двух режимах. Режим определяется при подаче питания на ПЛК - кабелем.
    Так же рекомендую посмотреть РЭ на прибор - характеристики порта Debug

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Да, действительно, Debug заработал при включении питания, а я его задействовать Сбросом пытался...) Все вопросы сняты. Спасибо.
    Автоматизирую, как завещал нам Генри Форд

  3. #3

    По умолчанию

    Да, недавно данный вопрос выявился - напишите на plc@owen.ru - вышлем новый.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Имеется ноут с СОМ портом. Чистый (оригинальный) виндовс ХР СП3 на нем с последними обновлениями. Есть 3-и ПЛК 154-220 И-М.
    Установлен с диска CODESYS 2.3.9.37. и таргет-файлы версии 2.11.
    Написан простой проект для этого контроллера. Типа сигнал с одно дискретного входа передается на другой.
    Настроены параметры связи: Gateway - Local, тип соединения RS232 безо всяких 8 бит, Скорость 115200.

    При попытке соединиться с контроллером выдается сообщение: "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".

    На любой другой скорости соединения выдается сообщение "Ошибка связи (#0): произошло отключение"

    КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ??? как законнектить ПЛК с ПК?

    P.S. СОМ порт на ноуте живой (недавно восстанавливал челу через него HDD).

  5. #5
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Законнектится через гипер-терминал. Получить отклик от контроллера.
    По полученному отклику выяснить версию прошивки контроллера.
    Привести в соответствие прошивку контроллера и таргет-файл, т.е. либо старый таргет найти и установить, либо контроллер на новую прошивку профлэшить.

  6. #6

    По умолчанию

    В логе написано:
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10

    Установил таргет-файлы версии 2.10, но воз и ныне там "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".

    КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ???

  7. #7
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndreyAL Посмотреть сообщение
    В логе написано:
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10

    Установил таргет-файлы версии 2.10, но воз и ныне там "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено".

    КАКОВЫ МОИ ДАЛЬНЕЙШИЕ ДЕЙСТВИЯ???
    Насколько Вы уверены, что таргет новой версии 2.11 удалён из системы и не "втянут" в Ваш проект?

  8. #8

    По умолчанию

    Только что создал новый проект. Все тоже самой.
    Уверенность в удаленности таргета??? Хм... Ну вообще-то запускал InstallTarget.exe там находил интегрируемый таргет, удалял его и ставил новый.
    А как правильно???

    Сейчас эта утилита показывает, что установлен таргет версии 2.10
    Последний раз редактировалось AndreyAL; 28.08.2013 в 11:03.

  9. #9

    По умолчанию

    День добрый! Подскажите пожалуйста, почему ПЛК 100, подключенный напрямую, к ноутбуку с win ХР пингуется, а при подключении к другому ноутбуку c win 10 не пингуется?

  10. #10
    Пользователь Аватар для A.Simonov
    Регистрация
    11.07.2017
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    623

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владислав Г. Посмотреть сообщение
    День добрый! Подскажите пожалуйста, почему ПЛК 100, подключенный напрямую, к ноутбуку с win ХР пингуется, а при подключении к другому ноутбуку c win 10 не пингуется?
    Добрый день.

    Скриншот команды PLCInfo на ПЛК сделайте.
    И скриншоты настроек сетевого адаптера (IPv4) приложите (с обоих ПК).


    Убедитесь, что настраиваете верный сетевой адаптер.

    Александр Андреевич Симонов
    Инженер по продуктам «ПЛК, модули и OwenCloud»

    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
    По всем вопросам обращайтесь на почту: support@owen.ru