Здравствуйте Андрей (если не ошибаюсь)
Модем вот этот: http://www.nix.ru/autocatalog/modems...UTP_87052.html
Но похоже выяснился диагноз (на 60%): - температура в помещении 42 градуса, а оборудование в щите :-( при снижении температуры ниже 30 градусов потерь связи не наблюдалось.