Имеется ПЛК-154, к нему по RS485 подключен ТРМ101. Как прочитать переменную PV ( регулятора ТРМ101) в ПЛК154 по Modbus?
Имеется ПЛК-154, к нему по RS485 подключен ТРМ101. Как прочитать переменную PV ( регулятора ТРМ101) в ПЛК154 по Modbus?
Согласно таблице регистров для ТРМ (должна быть, коли по модбасу отвечает) в ПЛК делаете мастера, в нем UMD, в нем нужные модули-регистры c нужным типом/адресом/направлением/и др.
Спасибо! Разобрался. ТРМ может работать только по протоколу ОВЕН. Но тут родился встречный вопрос. Если в одной физической сети RS485 есть устройства которые работают по разным протоколам(например Овен, Modbus Ascii и Modbus RTU) Возможно ли работать с такими устройствами в одной сети по разным протоколам одновременно?
Портов хватает, разнесите на разные
C помощью Конфигурации ПЛК нет. Я бы не стал.
Либо действительно использовать АС3М и разнести на разные порты, либо используя библиотеки самому в программе прописывать обмен
Так переведите МВУ8-Р на MODBUS-RTU и не морочте селедке голову