как изменить отображаемое имя мнемосхемы?
как мнемосхему перенести на/в другой объект?
где поглядеть как получить состояние "обрыв связи с одним из приборов" ?
как изменить отображаемое имя мнемосхемы?
как мнемосхему перенести на/в другой объект?
где поглядеть как получить состояние "обрыв связи с одним из приборов" ?
Последний раз редактировалось LordN; 19.08.2011 в 23:42.
В режиме окна?
У объекта, на закладке "Окна", жмете на кнопку с тремя точками (в столбце "Свойства") у нужного вам окна. Появится окно настройки - в нем можно задать заголовок.
А зачем?
В принципе на закладке "Окна" есть кнопки "Экспортивать" и "Импортировать", но потребуется восстановление связей.
Обрыв связи - это плохой признак качества переменной ("Bad" признак равен 0). Получить состояние можно несколькими путями:
1) Когда ОРС переменная получит плохой признак качества, то появляется окно с сообщением. Соответственно оно будет отображаться в журнале
2) Переменная, унаследовавшая плохой признак качества (например значение имеющее связь с ОРС переменной) на мнемосхеме отображается подчеркнутой.
3) Можно использовать специальный ФБ "Вывод признаков качества", на закладке "Обработка сигналов" Палитры ФБ.
4) Можно использовать модуль "Событие" или "Расчет". Для этого в них есть специальная функция OPCQuality( ).
Спасибо.