как-то упустили в обсуждении, что речь ещё идёт о дозировании. Не всё так просто, нужно правильно рассчитать время цикла обмена в сетке где стоят МВ110-224.4ТД и дискретные для дозаторов, и по этому времени определить возможную погрешность из-за скорости реакции всей системы.
Т.е. сколько продукта неконтролируемо может свалится с дозатора с момента когда контроллер получит данные о весе и отреагирует модуль выходов. естественно нужно учитывать что нужный вес обязательно появится в следующее мгновение после опроса прибора, а модуль выходов отработает в следующем цикле опроса после команды контроллера, т.к. контроллер уже изменил бит, а запись в нужный модуль выходов была мгновение назад. Если просто, время цикла обмена множим на 3 и плюс время цикла контроллера.
Если этот расчёт Вас устроит, тогда всё нормально.
На практике, 485 сеть для 11 дозаторов не прокатывает.