    Счетчик запитали от стабилизированного блока питания. На вход СИ 10 подключен водосчетчик внутри которого установлен геркон который при прохождении 10 литров воды замыкается на четыре секунды.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotov666 Посмотреть сообщение
    Счетчик запитали от стабилизированного блока питания. На вход СИ 10 подключен водосчетчик внутри которого установлен геркон который при прохождении 10 литров воды замыкается на четыре секунды.
    Не знаю, может Вам поможет.
    Была задача получить одиночный короткий импульс для реле времени УТ-24 от замкнувшегося контакта пускателя.
    Применили RC цепь, как самый простой и дешёвый вариант.
    Навскидку точно не помню номиналы - примерно 100мкФ конденсатор и параллельно ему резистор 100 кОм.
    Эта цепочка включается последовательно со входом прибора (т.е. в разрыв контакта пускателя).
    Я думаю в Вашем случае, последовательно с герконом можно попробовать включить подобную RC цепочку и подобрать её номиналы до получения приемлемого результата.

  3. #3

    По умолчанию

    Довольно интересно! Попробуем, но все равно интересна причина поведения счетчика импульсов, почему он так считает. Это МЫ что то не так делаем или он ТАК и должен работать ?!!!

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    997

    По умолчанию

    Вероятен "дребезг контактов" геркона. Исправит перемычка на контакты 9-10 прибора.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Ч. Посмотреть сообщение
    Вероятен "дребезг контактов" геркона. Исправит перемычка на контакты 9-10 прибора.
    Нет это не дребезг, мы просто закорачивали провода и он начинал считать, тока не импульсы а просто очень быстро бежать цифры

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kotov666 Посмотреть сообщение
    Нет это не дребезг, мы просто закорачивали провода и он начинал считать, тока не импульсы а просто очень быстро бежать цифры
    Вообще-то по-моему это ненормально для счетчика импульсов.
    Покупали 3 шт. СИ-10 для счета импульсов от геркона на электромеханических весах-дозаторах.
    Проверяли, вначале, как и Вы, замыканием проводов. Одно замыкание провода - счетчик отмечал один импульс.
    Нормально считал, никакого "бегания" цифр после закорачивания не было.
    От дребезга контактов включили внутренний цифровой фильтр счётчика с помощью перемычки.