Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,151

    По умолчанию

    для GooDz схема управления решеткой.Отлитчие от задания-в режиме пуск таймер двигатель включается сразу ,считает 5 импульсов выключается,потом отсчитывается время 5 минут и снова запускается ....По всех режимах есть проверка на вращение движка ,если нет импульса за 5 сек ,то выключение решетки и сигнализация.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 13.08.2011 в 19:37.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо Rovki большое Вам, благодаря Вам я смог дальше продвинуться. Ваша схема очень оптимальна я буду ее использовать с Вашего позволения я чуть чуть в некоторых местах изменю алгоритм и добавлю уровень, Выкладываю свою схему вроде полностью готова, в ней выбор режима происходит с кнопок.
    1. Входа 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 - разомкнуты, имееют логический 0.
    2. На входа 1, 2, 3, 4, 5 - подключены нормально разомкнутые кнопки управления.
    3. На вход 6 поступает сигнал с индуктивного датчика во время работы двигателя. Вслучае если при работе двигателя решетки в течении 5 секунд не будет поступать сигнал с датчика хода, то прекращается работа решетки и выводится Авария Ход
    4. Входа 7, 10 имеют логическую 1 в нормальном состоянии, в случае аварии входа 7 или 10, прекращается работа решетки и выводится соответствующая авария.
    5. На вход 8 поступает сигнал с БКК1, этот сигнал используется только в работе алгоритма Пуск Таймер Уровень, если на входе 8 появилась логическая 1, то поступает сигнал на включение двигателя, где датчик положения фиксирует 5 импульсов (на валу решетки установлен флажок, который при работе двигателя проходит вдоль датчика , а тот в свою очередь при прохождении флажка, дает сигнал на ПР) и дает останов двигателя на 5 минут.
    6. На вход 9 поступает сигнал с БКК1 второго уровня стоков, он является сигнальный и не влияет на алгоритм работы решетки.

    Алгоритм работы в режиме Пуск Цикл: Входа 1, 2, 3, 4, 5, (6, 8, 9, - могут быть как замкнуты так и разомкнуты) разомкнуты имееют логический ноль. Входа 7 и 10 замкнуты. При нажатии кнопки пуск двигатель решетки начинает работать в постоянном режиме, выводится индикация режима работа. При нажатии кнопки Стоп происходит останов решетки. Если во время работы двигателя датчик хода со входа 6 не контролирует импульсы в течении 5 сек. то происходит аварийный останов решетки и выводиться сигнализация Авария Ход. Если на входе 7 пропадает сигнал (логическая 1) контроля с устройства защитного отключения трехфазного электродвигателя ОВЕН УЗОТЭ-2У, то происходит аварийный останов и выводиться сигнализация Авария Сеть. Если на входе 10 ВКА (выключатель концевой аварийный - в случае если решетка заклинило то под усилием пластина начинает подниматься и размыкает ВКА) пропадает сигнал (логическая 1) то происходит аварийный останов решетки и выводиться сигнализация Авария ВКА.

    Алгоритм работы в режиме Пуск Таймер Уровень: Входа 1, 2, 3, 4, 5, (6, 8, 9, - могут быть как замкнуты так и разомкнуты) разомкнуты имееют логический ноль. Входа 7 и 10 замкнуты. При нажатии кнопки Пуск Таймер Уровень, происходит пуск двигателя решетки, выводиться индикация на шкаф о режиме работы. датчик хода считает 5 импульсов и останаливает двигатель на 5 минут, через 5 минут снова идет команда на пуск двигателя решетки и после 5 импульсов снова останавливает двигатель решетки на 5 минут. И так циклически. Если в случае больших стоков решетка забилась, уровень стоков поднимается и касается электрода Уровень стоков 1 то происходит запуск двигателя решетки, где датчик хода считает 5 импульсов и останавливает двигатель решетки, при этом таймер 5 минут начинает отсчитывать заново.

    Режим работы включается или Пуск Цикл или Пуск Таймер Уровень, при работе в одном режиме нельзя будет включить другой, только после нажатии кнопки Стоп можно выбрать другой

    завтра выложу ваш отредактированный
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось GooDz; 14.08.2011 в 01:36.

  3. #3

    По умолчанию

    отредактировал вашу схему, при симуляции с макросом "контроль" выскакивает кратковременная ошибка и закрывает Owen Logic, но если разложить макрос то все нормально =) Не успел сохранить проект, хорошо до этого успел сделать скрин, сейчас заново пооправлю с разложеным макросом и выложу
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Все это конечный вариант который буду использовать, большое спасибо вам за помощь и уделенное мне время
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •