Цитата Сообщение от Serban Посмотреть сообщение
ПЛК63 + МВ110-8ДФ Киньте рабочий пример (желательно на ST), как мне по 485му, MODBUS-RTU с ПЛК63 опрашивать дискретные входы МВ110-8ДФ в любой момент цикла.... Сам в процессе изучения, сроки жмут.... боюсь сам не успею. Заранее благодарен
В любой момент цикла у вас вероятнее всего не выйдет. Время цикла фиксировано и контроллер не будет на одном операторе стоять и ждать, пока от модуля придет ответ. А если вы сделаете такую задержку искусственно, то возможна перезагрузка ПЛК, который решит, что завис.