Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Если прибор у Вас не заработал с АС2-М, мы готовы доработать преобразователь.
Что бы приборы заработали необходимо на УКТ и АС2-М указать скорость токовой петли. Но какой параметр за это отвечает я не знаю, так как организация меню в этих УКТ другая, чем в современных, а документы на эти приборы не нашли. В этих устройствах даже во время индикации на нижнем дисплее не значение уставки высвечивается, а кажется номер уставки(вида "C-xx").
Цитата Сообщение от Ельцов Андрей Посмотреть сообщение
Что касается номера прошивки, она должна быть написана на приборе в виде небольшой наклейки.
Похоже в 98 эту наклейку еще не клеили.