Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
Имеется прибор ТРМ251 с прошивкой версии V1.10 (базовый адрес 16)
для чтения с первого входа синтаксис команды снизу правильный?
ReadFloat24(16,0,'rEAD',val,-1);
Синтаксис правильный если режим адресации на приборе 8 бит (не 11)