Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
Понятия не имею что там на фотке.
деаэратор? значит вода и соответственно грязь в дифманометре?
Это наверно тоже чушь:
http://www.owen.ru/catalog/86310607
С вибрацией на датчике никогда не боролись? всё фильтрами в проге пытались загасить? Когда-то то-же пытался, потом просто заставлял переделывать.
Иногда нужно читать рекомендации и правила производителей по установке датчиков.(ссылок не дам)
И ещё существует правильная последовательность как краны на вентильном блоке крутить, несоблюдение этой последовательности может привести к повреждению дифманометра, а может и не привести, если прочность датчика перекрывает давление в трубках, Открытие, а потом закрытие одного из кранов внизу, приведёт к резкому и сильному изменению давления в одной из полостей датчика.
У меня есть некоторый опыт по исправлению косяков товарищей которые думали что это чушь. И вот теперь думаю, зачем этим опытом делится? Что-бы выслушивать рассуждения о моей некомпетентности?
Точно также у нас на котлах сделано.
Датчик "Зонд" стоит. По конструкции как метран.
Трубки вибрируют,но никаких пульсаций сигнала не наблюдается.
И по одному крану открывали и по два много раз.
Никаких проблем.
А старые дифманометры, бывало, что и передавливало от неправильного открытия кранов на импульсных линиях, согласен.