Время есть сам собираю, если нет - есть люди, кто соберет. Монтаж и наладку на объекте делаю сам.Э-э... Вы Сами, собственноручно, все шкафы собираете?
Время есть сам собираю, если нет - есть люди, кто соберет. Монтаж и наладку на объекте делаю сам.Э-э... Вы Сами, собственноручно, все шкафы собираете?
Полностью: щиты, приборы, кабельные конструкции, кабели, импульсные линии и т.д и т.п. ...Монтаж щитов, или всех датчиков и кабельных проводок тоже?
Срок поставки "родной" маркировки 45-60 дней. Времени ждать нет.Только маркировка клемм маркером, мне, лично, не нравится.
Последний раз редактировалось CEkip; 30.07.2011 в 18:22.
Внутренние регуляторы частотников не используем. Управляем сигналом 4-20 с контроллера или с локального регулятора.
ДСЕ-6,5 на частотнике буду пускать в конце сентября. Правда частотник Шнайдер.
Проблемы в том, что не удается точно удержать разрежение.
Нужно -2.5 мм.в.ст. Причём, без статической ошибки.
Когда давление газа перед горелкой мало ( в начале графика соотношения газ\воздух), частотник держит примерно -3.2 мм.в.ст.
А, когда котёл выходит к середине и, особенно к концу графика, то разрежение падает до -1.7 мм.в.ст.
Хотя эти значения и считаются не выходящими за пределы допустимого, операторов они не устроили.
Что я только не перепробовал.
Какие только коэффициенты не вводил.
Частотник или начинает "качать", или неточно выдерживает задание.
А "родной" регулятор ТРМ-12 с МЭО и направляющем аппаратом на дымососе, прекрасно выдерживает -2.5 мм.в.ст.
Где-то в инете я читал, что у людей тоже именно с этой моделью были проблемы с работой ПИД - регулятора.
Последний раз редактировалось kolyan; 02.08.2011 в 12:36.
Недавно вместо МЭО установили ПЧ ЕI-P7012 Веспер 45 кВт и 22 кВт - дымосос и дутьевой вентилятор соответственно. Регулирование разрежение в топке и соотношения топливо-воздух производиться со шкафа АМАКС с помощью тех же дискретных сигналов, которые управляли МЭО. Эти сигналы приходят на многофункциональные входы больше и меньше ПЧ. Все работает замечательно. Сейчас работаю над вторым котлом. Котлы на газе. ПИД-регулятор используется АМАКСовский (в программе).
Ребят всем привет!
Подскажите пожалуйста какие документы (паспорта, сертификаты) нужны на собранный шкаф автоматики, где их получать?
И может кто нибудь поделиться принципиальной схемой на собранный шкаф с наличием ПЛК для образца?