здравствуйте.надо термостабилизировать систему в пределах 18_23 градусов точность +_ 0,1
что посоветуете
спасибо.
здравствуйте.надо термостабилизировать систему в пределах 18_23 градусов точность +_ 0,1
что посоветуете
спасибо.
укажите, пожалуйста, какой исполнителный механизм будет использоваться для поддержания тем-ры?
Руководитель ячейки Датчики
Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
Skype: z.chernova_owen
email: z.chernova@owen.ru
здравствуйте.будет стоять накальный трансформатор с к.з.витком из
медной трубки по которой протекает вода это доплнительное
регулирование для поддержания заданной точности т-ры.
1. Ругулировать с такой точностью еще можно подумать. Но сразу хочу предупредить, что есть еще погрешность измерения и она будет не хуже +- 0,7...0,8 градуса.
2. Что именно за объект? Где необходимо стабилизировать температуру? а) Трансформатор является источником тепла в неком объеме воздуха или воды? В этом объеме необходимо поддерживать температуру?
б) Необходимо поддерживать температуру непосредственно вторичной короткозамкнутой обмотки?
в) Необходимо поддерживать температуру на выходе вторичной короткозамкнутой обмотки?
это некий генератор у которого термостабилизация осуществляется
прохождением воды по каналам.поступает вода с точностью поддержания температуры+_1градус,этого недостаточно поэтому осуществляется
дополнительная термостабилизация воды с помощью этого трансформатора
путём подогрева(т-ра ставится в некую среднюю точку). стояли регуляторы ВРТ-2 ,но они вышли из строя (г.в.1980 изгот.в Вильнюсе)
вот приходится искать замену.
у тр-ра к.з. виток выполнен из медной трубки по которой проходит вода
и нагревается ,или нет, в зависимости от подачи напряжения на тр-р
так происходит более точное регулирование
Я думаю тебе подойдет ТРМ 101- ШИМ-термопара- оптосимистор на транс(основная задача- где поставить термопару для оптимальной стабилизации и естественно "наклонить" характеристику ТРМ по ртутному градуснику, если это понадобится), что-то подобное я встречал уже на форуме "копай"
но у трм101 кл.точ.0.5 ,а у трм10 на заказ есть исполнение 0.25
и есть -ли у них принципиальное различие?
Посмотрите ТРМ210, у этого прибора улучшенная автонастройка, как у ТРМ101, и есть класс точности 0,25 для термосопротивлений.
возможна-ли работа ТРМ210 с ТСМ-239 или только с конкретными
типами датчиков