Показано с 1 по 10 из 4973

Тема: Области применения ПР110(примеры реализации)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Так вы наверное в ручном режиме проверяете I3=0,и наверное постоянно держите пуск (и1) .Был один недочет ,не заданный в ТЗ -это переход из ручного режима в автоматический -Если в ручном режиме вкл.компрессор кнопкой пуск ,а потом перейти в автомат ,не нажав предварительно стоп ,то компрессор будет включен .Поэтому добавил ,при таком переходе всегда выключается компрессор вне зависимости от нажатия кнопки стоп.На картинке автоматический режим и пуск компрессора при отсутствии блокировок ,кроме датчика давления масла ,если его не будет 30сек ,компрессор выключится.При появление любой блокировки компрессор выключается .Новый запуск по кнопке пуск ,при условии отсутствия блокировок (кроме датчика давления масла).Если правильно понял задание -отсутствие блокировок это единицы на всех входах (датчиков) ,кроме I5|I6 (у них "0"),вход I7 отрабатывается по таймеру (давление масла) при включении, и моментально выключается , при вкл.компрессоре ,когда сигнал станет вдруг "0".
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 28.07.2011 в 23:16.
    электронщик до мозга костей и не только

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •