Организация работы системы
Нужна консультация. Планируется система из контроллера ОВЕН ПЛК 110-60, панели СП270, и 60 приборов аналогового и дискретного ввода-вывода. В связи с этим вопросы
1. Хватит ли адресов для связи с приборами по протоколу Modbus?
2. Хватит ли вычислительной мощности контроллера для непрерывной обработки данных и управления системой?
-
Супер Модератор
Подробнее данные.
Что за приборы ввода\ввывода в штуках. Сколько параметров планируете передавать на панель. Что за программа.
-
Планируется замена системы SimaticS5 на ОВЕН. Предполагается использовать ПЛК 110-60, СП270, 23 прибора МВ110-32ДН, 23 прибора МУ110-32Р, 2 прибора МВ110-8А, 4 прибора МВ110.4ТД. Пульт управления хранения, дозирования сырья, замешивания теста (пищевая промышленность). Пульт центральный, его работоспособность и безотказность очень важна, поэтому хотелось бы заранее оценить насколько беспроблемная получится конфигурация системы.
-
Супер Модератор
Управлять всеми узлами должен один контроллер? То есть логика работы узлов связанна между собой?
-
Да, именно так. Это одна система.
Еще рассматриваю вариант распределения задач между несколькими контроллерами, объединенными в сеть. Но тоже терзают сомнения насчет стабильности работы.
Последний раз редактировалось DSV; 28.07.2011 в 12:53.
-
Супер Модератор
Если есть возможность разбить - я бы разбил. Контроллеры объеденить можно будет по Ethernet.
Когда один контроллер. Контроллер в любом случае нужен с лицензией М.
Модули подключаются на 2 разных RS485. СП270 на порт RS232.
Обмен с дискретными модулями ввода\вывода только по маске. Панель делать мастером сети. Однозначно надо будет увеличивать цикл ПЛК до 2-5 мс.
Вопрос в величине программы.
В общем вопросов больше чем ответов. Предлагаю более подробное описание проекта высылать на plc@owen.ru. Будем разбираться, давать рекомендации.
-
Я вас понял - распределить модули по разным интерфейсам, чтобы сэкономить адреса. Проект существует пока только в форме Simatic Step5, сейчас как раз решается реально ли перевести на ОВЕН и что может этому помешать.
Спасибо за подсказки, надеюсь на дальнейшее сотрудничество если по проекту возникнут вопросы.
-
Супер Модератор
-
Предполалагается 736 дискретных входных переменных, 731 выходных дискретных, насчет внутренних переменных точно сказать не могу, но тоже будет немало. Кроме того обработка аналоговых входов(11 весов, 9 уровней в емкостях), для дозирования нужна достаточно высокая точность. С панели будет происходить управление как раз дозированием: наборы значения веса и времени, с количеством переменных точно еще не определился.
Связь с ПК будет в плане передачи в SCADA переменных веса бункеров хранения сырья.
Ранее мы выполняли менее масштабные проекты, а такой обьемный впервые, поэтому есть сомнения в способности ПЛК ОВЕН обработать большое количество данных без глюков. Сейчас руководство должно определиться браться за него, или дальше покупать очень дорогие Сименсовские платы и контроллеры для замены выходящих из строя.
Кстати при импорте проекта Step5 выскакивает ошибка обращения к памяти.
-
Супер Модератор
Ну могу сказать, что проект достаточно большой. Порядка 1500 переменных... + панель, + SCADA, + скорее всего будете "рецепты" забивать...
С точки зрения вычислений - контроллер справится. Цикл регулируется.
С точки зрения обмена - у Вас будет всего одна переменная для опроса МВ110-32 или записи МУ110-32 (по маске, маска уже в контроллере распаковывается\упаковывается). Соответственно переменных будет 23*2+16+4*4=78 Соответственно время опроса можно считать...
Плюс обмен с панелью и со SCADA.
По поводу импорта проекта из степ5 - не скажу, не пробовал. Это Вам надо в Прологе поинтересоваться.