перезапуск Opc сервера
подскажите пожалуйста кто знает можно ли перезапустить Opc сервер программно. то есть чтоб самописный клиент мог перезапускать Opc сервер, например Owen.rs485?
-
отпустите все полученные от сервера объекты - он и выгрузится. а зачем это?
-
У меня переодически виснет Owen.rs485. Просто прекращает опрос и все. При этом он активен. Мне необходимо както его либо "подталкнуть" чтоб он работал дальше либо перегрузить. Время его зависания я отслеживаю.
-
Если бы у меня были исходники сервера Owen.rs485 я бы уже давно написал патч "от зависания" а так приходится танцевать с бубном.(((
-
версия серверов, надеюсь, последняя? какие преобразователи используете, и какую операционную систему?
-
1. ОС - Windows 2003 Server
2. Последняя версия серверов вообще падает через каждые пол часа.
3. Использую преобразователь АС3
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума