Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Вопрос! Сеть отдельная или сеть производства? Какие прошивки на ПЛК.
Плюс таймауты смотрите, может маленькие таймауты и сеть захлебывается.
1. Отдельная сеть.
2. Проект выслал Андрею Николаеву, буду рад если и вы посмотрите.
3.Таймауты. Если имеются ввиду настройки групп сетевых переменных то они таковы:
от главного контроллера- подчиненным: запись-передача по изменению-минимальная пауза:110 мс, циклическая передача-интервал 1с.
от подчиненных контроллеров- главному: запись-передача по изменению-минимальная пауза:100 мс.