Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
Если есть 2 последовательных порта. Поставить 2 адаптера RS485 последовательно. Методом проб и ошибок выяснить период опроса при котором оба OPC сервера не будут слать в линию запросы одновременно.
Особенность - не гарантированно решение проблемы, но если вдруг есть лишний преобразователь попробовать стоит(покупать под это решение преобразователь не надо - возможно зря деньги выбросите). Возможны следующие проблемы - если оба преобразователя рассинхронизируются могут через некоторое время погореть входные выходные каскады т.к. оба пытаются управлять линией одновременно.
Почему, "последовательно"? На RS-485 - параллельно! А выходы RS-232 - в разные СОМ-порты ПК. И поставить переключатель на реле времени на питание конвертеров, чтоб он сам переключал им питание, допустим, раз в пять секунд. Ну, будет теряться половина запросов, но в целом должно работать. И ничо не сгорит.