Здравствуйте
Я так понимаю вы использовали раньше контроллеры линейки ПЛК100/150/154. Архитектура у них очень похожа, практически идентична.
Ответы на вопросы.
1) Читаем ответ capzap. Это документация на диск от ПЛК100/150/154. В РП на плк110/160 этого нет, думаю при следующей правке документа, внесем.
Вопросы про работу modbus master:
2) нет
2.1) теряться ни чего не будет, за 20 ms если у вас такая сверх нагруженная задача одно устройство обработаться не успеет однозначно. 20ms в принципе даже при цикле 1ms хватит на обработку только одного регистра.
2.2)При чтении каждого нового регистра данные значения обновляются.
Вопросы про Universal Modbus Device:
3.1)Нет. Но можно их таковыми сделать, если прописать их в основной программе, в области Retain с указанием адреса.
3.2)Находятся там 0. Если наблюдали, то опишите как и где именно.
3.3)Нет. Давайте вообще слово портиться исключим из лексикона. Портятся помидоры и т.п., а у нас речь про программируемое устройство.
3.4) Ошибку вы получите только на опрашиваемом регистре, если наводка ушла, то дальше ошибки не будет. А смысл в том, что в любом случае у вас эти переменные опрашиваются-пишутся с неким интервалом и рано или поздно, если связь восстановилась вы получите новое значение. А если у вас устройство работает по команде или по изменению значения, то данном случае это актуально, а то есть вероятность остаться без данных.
3.5)В режиме Value change не ясно в какой момент и как формируются запросы.
Сами себе противоречите. Читаем про организацию цикла. Пусть у вас значение хоть миллион раз меняется, а запишется только значение, вычисленное в последней операции за цикл.
3.4) Перезапись значение и его изменение - это разные определения. Изменение значение это когда новое значение <> старого значение. Например, было 2, стало 2,0001. А если в 2 записать двойку - то значение не изменилось, соответственно отправка осуществляться не будет.
3.6)Анализируем ошибки. Если их нет, значит как в песне "Все будет хорошо".
3.7) Что вам мешает поставить таймер и например, писать или обновлять эти данные в течении некого интервала и при этом мониторить ошибки.
3.8)Нет, эти элементы не редактировались. С 2.10.7 лучше уйти на 2.10.9(рекомендую) или на самую последнюю 2.14.0.