1. Поставьте на выход прибора ТРМ12 резистор 100 Ом (клеммы 10-11, перемычка клеммы 9-10). Прибор должен показать 0 град. С. Если этого не произойдет, то прибор отправляйте в ремонт.
2. Если же прибор будет работать нормально. Померьте сопротивление на датчике (непосредственно на клеммах ДТС035). Оно должно соответствовать ГОСТ 8.625-2006 , таблица А3. Если датчик не исправен, то отправляется в сервисный центр.
3. Если с прибором и датчиком все хорошо. То остается линия связи датчик-прибор. Здесь Вам нужно рассказать по подробнее, как она у Вас проложена, какие провода и т.д.




Ответить с цитированием