даже не представляю какая куча времени на это у Вас уйдет, например, на частотники данфос все расписано в документации от номера регистра до значений для него... Пробуйте обратиться в службу поддержки этого сервопривода...
даже не представляю какая куча времени на это у Вас уйдет, например, на частотники данфос все расписано в документации от номера регистра до значений для него... Пробуйте обратиться в службу поддержки этого сервопривода...
Подскажите с таким еще вопросом может быть это натолкнет на мысль:номер регистра я вроде бы нашел(надеюсь правильно) указываю в панели чтение этого регистра из сервопривода, связь панели с приводом есть, но значение этого регистра на панели показывается 65535 т.е. максимальное значение переменной WORD(хотя на самом деле таких чисел и близко нет), при попытке изменить это значение с панели панель виснет, потом выскакивает сообщение потеря связи.
Ау люди помогите!!!
Здравствуйте
1. Возможно Ваш параметр хранится в нескольких регистрах..попробуйте считать соседние.
2. При записи 1 регистра панель использует 6 функцию Modbus, возможно данная функция не поддерживается Вашим приводом. При записи нескольких регистров функция с панели будет 10.
Я бы рекомендовал Вам подключить сервопривод к ПК через преобразователь и опросить с помощью Modbus-тестора (например этого) с целью точного определения адресов/функций/типов..
Адрес регистра я узнал точно.Регистр один.Но панель при чтении содержимого регистра показывает 65535