Подключение датчиков по 3-х проводной схеме обусловлено (было раньше) мостовой схемой измерения, где по 3-му проводу подавалось питание на датчик и сопротивление линии компенсировалось (при условии что линии равны по сопротивлению, для этого использовались манганиновые катушки с помощью которых сопротивление плеча подгонялось до 15 ом), сейчас схемы измерения изменились. я не видел на каком принципе построена схема измерения тем-ры у ОВЕНа, но с трёх-проводная схема дает более правильны показания чем двух, даже если ввести константу то сопротивление линии будет меняться в зависимости от температуры окр. среды, линии должны не превышать более 150 м, минимальное сечение 0.75 мм, комбинировать можно только с постоянным напряжением(током), переменное магнитное поле наведет вам 1.5 вольта на 100 метрах легко, если нужно длиннее ставте преобразователи сопротивление-ток (таблетки).