    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    ДЛя pcmmsergey Здравствуйте. Извините за оплошность. Датчики обычние герметичные поплавки с контактами внутри. уровень жидкости растет в емкости поплавок всплывает и контакты замыкаются уровень падает контакты размыкаются. 2 датчика необходимо для включения насосов каждого в отдельности.То есть уровень растет включается 1 насос. Если 1 насос не успевает откачивать воду то жидкость достает до второго датчика он всплывает и в работу включается насос2. Есть третий общий поплавок при всплытии он разрешает работу насосов, а когда насосы откачали всю жидкость из емкости поплавок опускается и отключает из работы все насосы. Для равномерного износа и предотвращения скопления осадка возле насоса необходимо чередование их включения 1,2 рабочие 3 резерв. 2,3 рабочие 1 резерв и так далее по кругу. Но включение и отключение по всем тем же 3 поплавкам. Вот это и ставит в тупик. Спасибо. С уважением Сергей.
    Вот ваш проект станции откачки с чередованием включения насосов.И диагностики исправности датчиков
    краткое описание-первый макрос определяет сколько датчиков сработало 1 или2(средний ,верхний) и формирует код 1 или 3 соответственно.этот код записывается в регистр сдвига (3 разряда двоичных) и сдвигается по кругу одна единичка или две .нижний датчик разрешает началу работы среднего датчика и при сбросе нижнего датчика в 0 (сухо) выключатся работа всех насосов .Частота переключения задается генератором.В данной схеме приоритет отдан равномерному износу работы насосов (3шт) ,поэтому один насос или два насоса ,работают по схеме 1из 3 или 2 из 3 в цикле со сдвигом.Можно и по другому сделать 1 из 2 и 2 из 3 ,но тогда износ будет не равномерным .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 20.07.2011 в 18:54.
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #2

    По умолчанию насосы с резервированием

    Спасибо за программу. Но я как обычно не до конца пояснил суть проблемы. Если первые 1и 2 насос в работе откачивают жидкость (3 резерв) и исправны то только после того как они опорожнили резервуар они меняются на готовые вступить в работу насосы 2 и 3 (1 резерв) во время работы они не дожлны меняться. после очередного опорожнения резервуара к работе должны быть готовы насосы 3 и 1 (2 резерв). И так по кругу. Спасибо.