Для Монтёра ,Вот примерно так САУ-У 15 ,не поставлены некоторые задержки ,с ручным и автоматическим управлением ,с проверкой индикации неисправностей ..Оптимизировать схему времени не нашлось .
Да и жара дает знать.
Для Монтёра ,Вот примерно так САУ-У 15 ,не поставлены некоторые задержки ,с ручным и автоматическим управлением ,с проверкой индикации неисправностей ..Оптимизировать схему времени не нашлось .
Да и жара дает знать.
Последний раз редактировалось rovki; 17.07.2011 в 15:06.
электронщик до мозга костей и не только
Если что нужно доделать ,пишите здесь .
электронщик до мозга костей и не только
Здравствуйте я тот самый исполнитель у которого проблемы с пр110, от моего имени вас спрашивал Alex111? хочу понять в чем все таки проблема?
Что бы понять в чем у вас проблемы с ПР нужно ответить на уже прозвучавшие вопросы (год выпуска ,тип ) и как ведет себя ПР более подробно и как меняется его поведение при загрузке другой предложенной программы.И почему ПР без часов ,а проект открывается как с часами
Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2011 в 20:11.
электронщик до мозга костей и не только
Год выпуска 2011, пр ведет себя нормально просто стоит и молчит т.е. все условия соблюдены, а выхода не открываются! И причем интересно, каждое утро оно срабатывает 2,3 раза, а потом все начинается заново. Работаем так; отработало, выключается питание через 2-е минуты включаем питание нажимаем пуск работает и так весь день. Без часов почему, ну потому что это первый опыт, когда покупал не было разницы. Вашу программу еще не загружал, сегодня только ее скачал.
Если честно я до сих пор не вижу разници с часами или без, для чего тогда существует в программе таймер(TON3). Я еще новенький объесните мне ее.
Таймер (формирователь импульса ) TON и интервальный таймер clock (часы) это разные ФБ и разные ПР .Когда хотите создавать новый проект ,овен лоджик спрашивает вас тип ПР ,окончание может быть с буквой "Ч" и без нее."Ч"-означает с часами ПР.Так вот вы пишите тип вашего ПР без часов,а проект открывается как для ПР с часами.Для этого откройте в меню прибор ,а там "информация" ,где вы увидите тип используемого ПР и сравните с тем что у вас на самом деле (тип ПР).Овен лоджик не допускает запись проекта написанного для одного типа ПР в ПР другого типа (так должно быть) .Проект из одного типа ПР(24,220) можно записать в другой только через функцию копировать -вставить ,при условии ,что там и там есть буква ч или нет ее (часы) ,точнее используются или нет ФБ часов в момент записи в ПР проекта.
Последний раз редактировалось rovki; 18.07.2011 в 21:49.
электронщик до мозга костей и не только
ПР110-220.8ДФ.4Р. вот мой тип пр. Запись идет без проблем. Я сначала программу написал на три минуты и собрал схему что называется на скрутке т.е. на столе работал без отказано, целый день гонял. Потом когда установил все щитке непосредственно на объекте вот такие проблемы начались. И еще когда установил на объекте на входах появились наводки, китайским мультиметром 12в нашел, может ли это повлиять каким нибудь образом?
В среду или в четверг воспользуюсь вашей программой, отпишусь как работает! За ранее спасибо!