Начинаете с МВА8 по документу re_mva_679.pdf таблица 6.1 такие параметры как "Длина слова данных" "Контроль по четности" "Количество стоп бит" и "Базовый адрес прибора". Все они должны быть выставленны в последующем и в ИП320 идентично. Далее по таблице 6.2 находите номера регистров с которых Вам потребуется информация, например для второго канала МВА температура в виде float, будет располагаться по адресу 10 в количестве двух регистров, в конфигураторе ИП320 еще поставте галочку Float, чтоб не перепутать с DWORD.