Показано с 1 по 10 из 52

Тема: ПЛК 150 + М7055

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Карнаухов Дмитрий Посмотреть сообщение
    Подобным образом контроллер ведет себя при работе с МАВ8, если Frame oriented указать RTU, а Framing time ms - 2. Протокол овен. Все остальные насторойки по умолчанию. Если указать ASCII - связь надежная, правда пришлось увеличить max response delay до 100мс
    Уважаемый Дмитрий!
    Протокол ОВЕН - ASCII протокол, поэтому не используйте RTU режим!

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
    до 0,5 с. И как это сделать.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Радик Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Можно ли у ПЛК 150 уменьшить время измерения на аналоговых входах
    до 0,5 с. И как это сделать.
    В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    В параметрах модуля измерения установить параметр Measure interval,s
    И не забыть наконец-таки сменить таргет на версию 1.31!

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    И не забыть наконец-таки сменить таргет на версию 1.31!
    Сменил таргет версию и пришлось заново набивать конфигурацию.
    А есть путь попроще?.