Сообщение от
Николаев Андрей
Еще раз - никакого кода не нужно, чтобы опросить переменные.
1. Настраиваете МВУ8 на протокол ModBus 115200 8n1.
Отключаетесь от конфигуратора. Перезагружаете МВУ8.
2. В ПЛК добавляете ModBus Master. В нем Universal ModBus Device. В нем необходимое количество переменных, и настраиваете их. Тип и адреса данных переменных берутся из РЭ на МВУ8 или из примера по ссылке.
Появившиеся регистры и будут передавать значение в МВУ. Чтобы в них что то записать их нужно назвать. Это делается несколькими способами. Самый простой, для начала - При отсутствии связи с ПЛК (Вы уже заметили, что редактировать конфигурацию можно только при отсутствии связи) Вы два раза кликаете на буквы AT на соответствующем канале. Появляется поле для ввода. В нем вбиваете имя переменной. Все. Дальше в программе на любом языке - просто присваиваете этой переменной необходимое значение из диапазона, указанного в РЭ на МВУ8.