Цитата Сообщение от Viktor Посмотреть сообщение
Тогда как мне передать данные на ИП320? И ещё сделать так, чтобы контроллеры не конфликтовали между собой?
Рабочих вариантов несколько:
1. Купить два однотипных комплекта автоматики на две сушильные камеры.
2. Поставить один контроллер на все (мой вариант :-) и пусть он управляет сразу двумя сушилками, а второй ПЛК используется как модуль ввода вывода.
3. Написать жутко умную программу которая позволяла-бы резервировать контроллер. Например ПЛК№1 - основной, а ПЛК№2 резервный. В этом случае придется не по детски заморачиваться с опросом модулей МВА8 и МДВВ + сетевые переменны или ModBus-ТСР и панель оператора как то переключать на резервный контроллер. Это самый тяжелый вариант!!! Возможно протокол ОВЕН в режиме SPY облегчит эту задачу :-)