От STEPMAN АВР
РНПП - реле контроля фаз, на выходе имеет перекидной контакт, при
пропадании фазы либо перекосе контакт замыкается(размыкается) что дает
понять о пропадании напряжения на одном из вводов.
Q1-Q5 контакторы, при подачи напряжения на катушку управления, которого
происходит замыкание силовых контактов.
ДЭС- дизельная электростанция, имеет собственный АВР и при пропадании
напряжения на кабеле "с.н. ДЭС"(размыкание Q4) происходит запуск
двигателя. После выхода на режим на кабеле "ДЭС" появляется напряжение t
~20 сек.
Алгоритм следующий:
в нормальном режиме питание подается по обоим вводам. Q1 и Q2 замкнуты.
секционный выключатель Q5 разомкнут.
При пропадании напряжения на любом из вводов Q1 или Q2, (но не сразу
оба!) АВР ждёт 1 сек. и потом отключает контактор на котором пропало
напряжение (Q1 или Q2) и через 0,5сек включает секционный контактор Q5
(для того чтобы обе секции питались по одному работающему вводу) все это
время контактор Q4 должен быть замкнут чтобы АВР ДЭС не дал команды на
пуст двигателя (там задержка при пропадании напряжения ~10сек).
при восстановлении неработающего ввода через 1 сек. происходит вначале
отключение секционника Q5 и через 0,5 сек включение контактора на вводе.
при пропадании обоих вводов, через 1 сек. должны отключиться оба
вводных контактора Q1 и Q2, отключится секционник Q5 и Q4 и через 15
сек. включится контактор Q3 и через 0,5 сек. включается Q5.
необходимо предусмотреть блокировку включения секционника Q5 при
включенных Q1 и Q2 (для предотвращения встречного включения, т.к. ввода
питаются от разных трансформаторов).
блокировку включения Q3 при включенных Q1 и Q2.
блокировку включения Q4 при включенном Q3 (в этом случае ДЭС "подумает"
что появилось напряжение на резервируемой линии и будет отключаться).
Внизу слева на схеме два круглых переключателя. Левый с двумя
положениями "Ручное" и "Авто" при включенном положении "авто" АВР
руководствуется сигналами РНПП и автоматически переключает ввода.
При включении положения "Ручное" состояние контактов РНПП не имеет
значения, АВР влучает режим установленный на правом переключателе (их
там 5)
1. "Ввод 1" питание происходит от первого ввода, т.е. Q1 включен, Q5
включен, Q4 включен, а Q2 и Q3 отключены (переключения по алгоритму
пропадания 2го ввода)
2. "Ввод 2" питание происходит от второго ввода, т.е. Q1 включен, Q5
включен, Q4 включен, а Q1 и Q3 отключены (переключения по алгоритму
пропадания 1го ввода)
3. "ДЭС" питание происходит от Дизельной электростанции, т.е. Q3
включен, а Q1, Q2, Q4 и Q5 отключены (переключения по алгоритму
пропадания обоих вводов)
4. "Ввод1 + Ввод2" питание происходит по обоим вводам т.е. Q1 включен,
Q2 включен, Q4 включен, а Q3 и Q5 отключены (переключения по алгоритму
сначала Q5 и Q4 откл, через 0,5 сек. Q1 и Q2 вкл)
5. "0" Выключены все контакторы.
Хорошая задача для ПР и хорошее задание,надо попробовать сделать ,точнее уже сделал на 90 % ,да овен лоджик вылетел,не успел сохранить .Теперь нужно ждать следующего вдохновения
![]()
Последний раз редактировалось rovki; 21.06.2011 в 19:09.
электронщик до мозга костей и не только
Схема управления узла поперечной резки линиии по производству сотовых панелей из картона.
Опять не лезет на форум ,ну неужели за пол года нельзя исправить,уже язык отсох просить........................................:ма т
Кто нибудь ,за что нибудь отвечает ?????????????????? мат.
Последний раз редактировалось rovki; 25.06.2011 в 14:10.
электронщик до мозга костей и не только
Анатолий, да отвечает.
Форум находится на старой "площадке". Сейчас мы сайт переносим на новую. Как только перенесем, все изменится к лучшему.
Пока сами кусаем локти...
Ну ,то ды ой. Как скоро это произойдет?
электронщик до мозга костей и не только
ДЛЯ STEPMAN
Появилось свободного пол часа ,сделал для Вас схему АВР ,если правильно понял задание ,проверьте.![]()
электронщик до мозга костей и не только
Доброго времени суток! Нужна ваша помощь для подбора контроллеров для форматного станка. принцип: при нажатии кнопки пуск срабатывают прижимные клапана и запускается стол, доходит до концевика останавливается, включается стопорный штырь и запускается продольная пила, проходит поперёк станка и возвращается обратно и отключается стопорный штырь, затем стол едет дальше и доходит до второго концевика и тоже останавливается, опять запускает пилу прогоняет её туда и обратно и возвращает её обратно и останавливается и отключает прижимные клапана.
cworange
Вот Ваш пример ,добавлены концевики и выходы для движения пилы(привода) туда и обратно и вкл. самой пилы .А так же 2 стопор.
Тз нужно писать поподробней .Уточните ТЗ если что и схему поменяем коль нужно будет
Последний раз редактировалось rovki; 30.06.2011 в 18:59.
электронщик до мозга костей и не только
Подскажите что не так.
Есть ПР110-220.8ДФ.4Р.
На вход I1 подан концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.
На вход I2 подан так же концевик ворот NO - при открытых воротах и, сответственно, он же NC - при закрытых воротах.
Концевики срабатывают одновременнно (ну может с разницей в доли секунды)
На вход I3 подана NC кнопка "Стоп"
На вход I4 подана NO кнопка "Пуск"
Выход Q1 - Первый вентилятор
Выход Q2 - Второй вентилятор
Выход Q3 - Третий вентилятор
Выход Q4 - Мигает лампа сигнализации о работе сушилки.
Алгоритм цикла: Ворота камеры открываются вручную, закатывается тележка с продуктом, ворота камеры закрываются вручную, при закрытии коцевики на входах I1 и I2 становятся NC.
Нажимаем и отпускаем кнопку "пуск" и первй , второй, третий вентиляторы включаются последовательно один за другим с небольшим промежутком времени. Процесс идет двадцать минут и останавливается. Вручную открывают ворота и выгоняют телегу. Лампочка сигнализации мигает в течении всего цикла с нажатия кнопки "пуск" до окончания отсчета таймера 20 мин., остальное время она просто горит.
Кнопка "стоп" для прерывания процесса в любое время.
Проблемма в том, что на компьютере с режиме симулятора все работает прекрасно, но на объекте отрабатывается только один(иногда два цикла) и далее все встает при этом светодиоды на входах показывают прохождение сигнала, а на выходах не светятся Q1, Q2, Q3 и постояно горит Q4
Упс... забыл файлик проекта прицепить.![]()
В семидести метрах от ПР110 на станке работает частотник с питанием от трех фаз. Так как не вижу больше на что грешить, то следует вопрос: Как у Р110-220.8ДФ.4Р обстоят дела с защитой от высших гармоник по питанию и по входам? Может и питание и входа ставить через БСФ ?