1. Попробую переформулировать более простым языком...
Включаем питание прибора. Входной сигнал 220 равнен логическому нулю. Проходит несколько часов, приходит логическая единица и прибор ее не видит. Не видит он ее какое-то время... от 20 секунд и выше - зависит от температуры окружающей среды. Чем выше температура, тем быстрее он ее обнаруживает.
2. Включить прибор. Нагреть прибор до 70-80 градусов. Подать на дискретный вход сигнал 220В.
3. Изменены номиналы на дискретных входах. На каждом входе 5 компонентов. Умножаем на количество каналов.... Дело хлопотное.