Знакомая ситуация!!!
Я как-то пытался подружить СП270 со старым ТРМ138.
На ПЛК денег пожалел. Помогли радиолюбители.
Примо на макетке накидали схемку конвертора протокола для ТРМ138.
Идея проста:
- пришел Modbus-RTU запрос на Slave-порт в регистр 0x0000
- вышел Owen-запрос на Master-порт "read" 1-канала
- вернулся Owen-ответ на Master-порт
- вышел Modbus-RTU ответ на Slave-порт в формате Float
запрос регистра 0x0001 возвращает значение dr.dG того же канала в формате Int (контроль выходных устройств нужен был, чтобы звуковой сигнал в панели включать по состоянию ЛУ, к сожалению панель эти функции выполнить не может)
и так по очереди все каналы
кстати, схемка с разными прошивками подошла ко многим приборам без MODBUS
Тебе конечно проще - используй совет Андрея.