заработает ли такая схема? входное 220 в, трансформатор, регулировка само собой фазная, управление или подстроечником или токовой петлей.
заработает ли такая схема? входное 220 в, трансформатор, регулировка само собой фазная, управление или подстроечником или токовой петлей.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
немного ошибся. вот так правильно.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
так заработает или нет?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
БУСТ не расчитан на подобную схему включения. Трансформатор имеет cosφ отличный от 1. Поэтому у прибора возникнут проблемы с синхронизацией управляющих сигналов на вторичной обмотке относительно питающей фазы (на первичной обмотке).
С наступающим Новым Годом!
вы уверены?
после обеда засканирую схему подобного устройства. если будет много весить куда ее деть?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
На мой взгляд работать будет после небольшой переделки:
Управлять сразу по высокой стороне трансформатора (напряжением первичной обмотки).
или еще один вариант:на входа БУСТА ("фаза а" и "N") подайте тоже с трансформатара правда надо 220 на 220 (нечто похожее на стабилизатор напряжения для старых ламповых телевизоров). и тогда сдвига фаз между напряжениями (питания БУСТ-а и нагрузки) удастся избежать.
P. S. Удачи :-)
засканировал. куда отправить?
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Отправте на zoya@owen.ru
ушло... жду комментариев
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
В приведённой схеме включения БУСТ работать будет если на выходе мосте не установлен сглаживающий конденсатор или индуктивность. Иными словами, нагрузка должна быть активной. Однако и в этом случае возможны сбои в работе, а диапазон регулирования будет неполным.
Если запитать синхровход БУСТа от дополнительной обмотки трансформатора (вторичной) 220В, диапазон регулирования будет полным. Однако и в этом случае реактивные элементы на выход моста включать не рекомендуется, т.к. возможны сбои в работе.