Показано с 1 по 10 из 67

Тема: TraceMode 6.ПЛК 150. Modbus RTU

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Вы даже не изучили раздел "быстрый старт".
    У текстового поля есть вкладка "события". На ней в пункте "MousePress" вы можете выбрать "передать значение" - "ввести и передать".
    Напомню, что в ТМ нет канала типа ввод-вывод, соответственно вам надо создать 2 канала и два источника-приемника.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо большое. Я читал быстрый старт, но не очень внимательно, и пропустил данный момент. Я себе представлял немного по другому поле ввода, и не обратил на это внимание. Я думал что оно будет обычным полем, а не активным элементом, нажав на который нужно вводить значения. Я с этим разобрался с Вашей помощью. Спасибо Вам большое.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •