    По умолчанию вообщем разобрался.

    итак, разобрался. выкладываю что получилось, может быть кому будет полезно.
    ПЛК63_1234 - 4 проекта, отличаются только адресом modbus, поэтому приведён только один. ПЛК63_0.pro - 10 адрес.
    я не научился менять адрес через меню ПЛК, поэтому пришлось менять в программе.

    проблему умирания панели при недоступности одного из контроллеров решил так:
    1. на панель корпуса выведен рубильник питания.
    2. в конфигурации есть экран статуса, где отображены все устройства и по экрану на каждое устройство. таким образом даже при отвале одного из устройства, у оператора есть возможность управлять остальными.

    в связи с этим у меня пожелание разработчикам ИП320:
    1. чтобы кнопки перехода работали вне зависимости от сетевых элементов.
    2. по таймауту просто выключать отображаемый элемент и продолжать работу дальше. (или выводить вместо него заштрихованный элемент)