Эта программа у вас сейчас под модбасом работает? Если так, то вам нет никакой необходимости работать с библиотекой SysLibCom и городить всю эту программу. Достаточно грамотно описать выдаваемые переменные в PLC configuration. Т.е. в существующей конфигурации в подмодуле modbus [fix] указать, по какому интерфейсу вы планируете работать. Правой кнопкой нажимаете на modbus [fix], в контекстном меню выбираете uppend subelement, а там debug Rs232 или просто RS232. И не забудьте параметры связи указать.
А если же вы все-таки хотите работать по собственному протоколу, то в этом случае непосредственно в plc config ничего делать не надо. А надо открывать и закрывать после передачи порты внутри программы.