Каков вопрос, таков и ответ. Какие звуки Вы хотите услышать, если не сформулировали четко свой вопрос, на каком языке Ваша программа, по какому протоколу Вы пытаетесь работать. И каких результатов Вы достигли за этот месяц, с тех пор как задали свой вопрос в первый раз
Там сначала нужно перевести прибор в режим внешнего управления:
- параметр r-L1 присвоить значение "1";
Затем изменять значение параметра r.out1 - 0 вых. разомкнут \ 1 вых. замкнут (это если выход ключевого типа, для аналогового значение r.out1 можно менять от 0.000 до 1.000).
Для второго канала работать с параметрами r-L2 и r.out2 соответственно.
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
Спасибо за хоть какой-то ответ.
Но, всё же... Описанные операции я делал, и именно так как вы и предложили - мне кажется, по-другому работать с этими параметрами несколько неразумно, не правда ли?
Работал в "SIMP Light v.4.2". Все параметры "слушаются", а эти два (r-L , r.out ) отказываются. Версия прошивки v.2.0020. Выходы релейные. Проверял на другом экземпляре ТРМ202 (с той же прошивкой) - результат аналогичный. Программой от "Овена" не пробовал, потому что не собираюсь её использовать (не до спортивного интереса, понимаете ли))).
если бы Вы вчера ответили, я бы дал более развернутый ответ. Сейчас нет под рукой документации на прибор. Сброс всех настроек, в том числе и внешнее управление происходит через параметр, его название описано в документации. Не используется ли он у Вас случайно? По modbus RTU (ASCII) есть ньюансы в настройках, по количеству бит, если их настроить правильно проблем с записью регистров у меня не замечалось. Посылаете две единицы на соответствующие регистры для параметров "out/r-L" и "r.out", тем самым включаете внешнее управление и открываете выход релейный или максимум для аналогово выхода. Если это получается, то можно приступать и к внешнему регулированию, незабывая, что уставка должна быть больше реальной температуры иначе программа должна закрыть выход
Не раз уже писал что надо внимательно читать документацию, здесь тот же случай. Единственное относительно простое решение это использовать протокол ОВЕН. Параметр r.oUt - это значение Float24 (3 байта) поэтому модбас при обращении ругается стандартными кодами ошибок 02 и 03
(
Адрес данных (№ регистра), указанный в запросе, не используется и
Некорректные данные
– принятое значение находится вне допустимого диапазона;
– длина ответа превышает размер буфера связи;
– количество реальных байт данных в пакете не соответствует
указанной длине пакета
)
Максим Крец
Компания ОВЕН
Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”
skype: m.krets
e-mail: tech@owen.ru
А какие регистры модбаса для r.out1 и r.out2 используются, судя по таблице из ki_prm_trm202_033.pdf как бы по одному регистру на число float явно не хватит, может не там ищем. По поводу проверок приложил два скрина 8 регистр и пишется и читается, а начиная с 9-ого чтение есть записи нет
P.S. Признаю что когда говорил что проблем у меня с прибором не было, внешнее управление не проверял