Спасибо за квалифицированную помощь!
Задача была такой - хотел посмотреть искажения, вызванные фазовым методом регулирования, чтобы попробовать подобрать фильтр либо синфазных или дифференциальных помех, либо вообще фильтр гармоник.
Попробую БПФ спектр посмотреть когда придет дифференциальный пробник.
А соединение обмоток транса такое - принцип автотрансформатора первичные обмотки соединены в общую точку без подсоединения к нейтрали (звезда) и отводятся выводы с разным напряжением на нагрузку, нагрузка соединена звездой тоже без нейтрали, т.к. так компенсирую несимметричную нагрузку в виде SiC нагревателей.
Рассчитать фильтр необходимо для стабильной работы БУСТ2, который частенько вырубает или же происходит неправильная синхронизация, из-за чего - перекос фаз.
На осциллографе видны помехи на фазах.
С уважением,
Антон Саитов.
Последний раз редактировалось antonsaitov; 27.05.2011 в 09:51.