Продублирую свои ранее заданные в другой ветке вопросы по этой теме:
Цитата Сообщение от hton07 Посмотреть сообщение
Не получается заставить ТРМ202 переключиться на "внешнее управление" ВУ по RS485, хотя в списке параметров эта функция должна быть. Вопрос: это проблема с программой или косяк с ТРМ202? А если ни то, ни другое, а проблема "кривых ручек" не могли бы вы подсказать, как организовать вышеупомянутую функцию? (ТРМ202 v.2.0020, параметр "out/r-L" - нужно при необходимости принудительно включать и выключать ВУ с компа (ТРМ в режиме регулятора). Буду очень признателен за подсказку))
В дополнение: ТРМ202 именно не переключается на внешний режим управления (это видно хотя бы по списку алармов) - все остальные режимы работают нормально, даже ВУ "пытается" переключиться - по крайней мере программа видит попытку включения ВУ, но сбрасывает команду из-за "неправильного" режима работы ТРМ.
Цитата Сообщение от hton07 Посмотреть сообщение
Попробовал dOPC Explorer-ом от Kassl - параметр r-L переключается (смотрел по тренду) но ВУ всё равно не управляемо - на тренде видно короткий импульс, а по факту на приборе реле остаётся в прежнем положении. Отключение компаратора (параметр CmP - в 00)работает, но на r-L никак не влияет. В чём дело?