1. Да это строки при прослушке модем-ПЛК.
Когда я начал работать с модемом, такой проблемы как строка PAP Authentication Failure не было. А сейчас не могу понять в чем проблема. Примерно с 10-15 раза подключается модем только подключается к GPRS. При удачном подключении обмен информацией идет, но Lectus виснет через некоторое время, так что при отключении его перезагружается и ПЛК. Изначально Lectus какое-то время работает, если же отключить опрос во время работы, то ПЛК тоже перезагружается. Таймауты увеличил, как Вы и говорили, но не помогло.
Да еще по соединению с Lectus скажу следующее: до этого я выходил в интернет с ПК через GPRS мегафон (со статическим IP). С мегафоновской симки как писал ранее так и не мог достучаться до ПК, с Билайновской все же получилось, писал уже в предыдущих сообщениях. Решил попробовать подключиться к ПК, где выход в интернет не по GPRS, а от проводного провайдера. Самое интересное что в таком случае связь на мегафоновской симке стала проходить. С чем это связано, не понимаю.
Прошивка ПЛК 2.12.7