Цитата Сообщение от MasterZ Посмотреть сообщение
Нужно подключить пускатели Siemens (например sirius 3rt1016). Вариант с релейными выходами не устраивает. Пыль забивает контакты со временем.
А обычные К-типа с NPN скорее всего сгладят полупериод, и реле не сработает. Я прав?
Других типов выходов ПЛК110-32 нет?
Всё правильно. Пускатели АС 24В. К транзисторным выходам не подключить.

А реле в ПЛК, вроде бы герметизированные - на плате расположены....
Пыли в контакты реле не пробраться )))