Полезная информация. Спасибо.
Для размышления...
Можно немного расширить возможности шкафа управления. А именно добавить функцию автономной архивации рабочих параметров. Например, на мой взгляд, будет крайне полезно вести архив значений температуры на выходе котла. Для этого на порт интерфейса RS-485 прибора ТРМ202 (по РЭ Е1г) нужно подключить модуль сбора данных МСД-100 ( http://www.owen.ru/catalog/75639412 ) предварительно настроив его на опрос первого входа (параметр Pv1). Дополнительные затраты составят только стоимость самого МСД-100 (4956р. с НДС) плюс стоимость карты памяти microSD (порядка 350р. 2Gb). Затраты не велики, а конкурентное преимущество довольно существенные. Тем более МСД-100 может архивировать до 64-х переменных из сети RS-485, плюс 2 токовых сигнала (4...20мА).




Ответить с цитированием