не простая задача ,начать нужно с резервирования входных устройств (входов ПР) ,макросы мажоритарной логике есть .Потом дождаться последовательных интерфейсов.
не простая задача ,начать нужно с резервирования входных устройств (входов ПР) ,макросы мажоритарной логике есть .Потом дождаться последовательных интерфейсов.
электронщик до мозга костей и не только
Если взять систему из двух частей:
1. Бак с водой. Поддержание температуры: контроллер температуры с дискретным выходом на ПР110, ТЭНы, дискретное токовое реле (контролирует ток тэнов в заданном диапазоне).
2. Откачивающий насос (в бак вода поступает самотеком), дискретный датчик уровня, дискретный датчик давления (после насоса).
Принцип работы:
1. Температура упала - ПР110 включил контактор ТЭНов, через 0.1сек (на срабатывание контактора) проверяем токовое реле - если сработало то нормально, если нет (обрыв фазы, сгорел тэн и т.д.) отключаем ТЭНы, сигнал тревоги.
2. Упал уровень воды - ПР110 включил контактор насоса, через 4сек (на набор давления) проверяем датчик давления - если сработал то нормально, если нет (нет питания насоса, забился входящий фильтр насоса и т.д.) отключаем насос, сигнал тревоги.
Возможные проблемы:
- неисправен контроллер температуры, неисправен датчик температуры (постоянно сигнал о пониженной температуре), неисправен ПР110 (постоянно включен ТЭН) - закипит вода
- неисправен датчик уровня, неисправен ПР110 (постоянно включен насос) - откачает воду - сгорит
Как проводить диагностику, и как этих проблем избежать?